مشاوره خانواده آنلاین رایگان عطاملک
محدودیت سوراخ ها در اتصلات پیچ و مهره - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مشاوره خانواده آنلاین رایگان عطاملک (https://atamalek.ir)
+-- انجمن: فجازی (https://atamalek.ir/forum-41.html)
+--- انجمن: جهاد علمی (https://atamalek.ir/forum-45.html)
+--- موضوع: محدودیت سوراخ ها در اتصلات پیچ و مهره (/thread-5669.html)



محدودیت سوراخ ها در اتصلات پیچ و مهره - mmmoni - ۱۳۹۳-۱۲-۲۴

مبحث دهم از مقررات ملی ساختمانی ایران محدودیت سوراخ ها در اتصالات پیچ و مهره را در نظر میگیرد:

الف- سوراخهاي بزرگ فقط در اتصالات اصطکاکی مجاز است.

ب -سوراخهاي لوبیایی کوتاه در تمام امتدادها در اتصالات اصطکاکی مجاز هستند و در اتصالات اتکایی امتداد طولی سوراخ باید عمود بر امتداد نیرو باشد.

پ -در اتصالات اتکایی، سوراخهاي لوبیایی بلند فقط در امتداد عمود بر مسیر نیرو مجاز هستند و در اتصالات اصطکاکی فقط میتوانند در یکی از ورقهاي اتصال و در هر امتداد اختیاري وجود داشته باشد.

سوراخهاي لوبیاي و بزرگ به دلایل زیر در اتصالات پیچ و مهره تعبیه میشوند:

الف -در اتصالات اتکایی و یا اصطکاکی که در آنها به دلایلی نیروي پیش-تنیدگی کاهش یا حذف میشود. هنگامی که اتصال تحت بارهاي دینامیکی قرار می گیرد احتمال تماس تنه پیچ با دیواره ي سوراخ در دفعات مکرر وجود دارد. تعبیه سوراخهاي بزرگ یا لوبیایی موجب عدم تماس تنه پیچ با دیواره سوراخ به ویژه در اثر پدیده خستگی خواهد شد.

ب- تعبیهي سوراخهاي بزرگ و لوبیایی شرایط مناسب تري براي مونتاژ، تنظیم و رواداري پیچها در اتصال فراهم مینماید.

پ- تعبیهي سوراخهاي بزرگ و لوبیایی از وقوع تنشهاي ناشی از دما و نیز تنشهاي مرتبهي دوم جلوگیري میکند.

در رابطه با قطر پیچ، باید توجه داشت در ایران پیچ و مهره هایی با قطرهایM18 ،M33 تولید نمیشود. بنابراین در طراحی نباید از این دو نمره استفاره کرد.
پیچ و مهره